丹阳市论坛

首页 » 问答 » 地理 » 丹阳市延陵镇行宫九里两泵站维修运营报告
TUhjnbcbe - 2021/6/20 17:55:00

一、概述

年10月1日,南京科蓝水务工程设备有限公司承接了对丹阳市延陵镇行宫、九里两泵站的管理运营工作,为期一年。具体内容包括:水泵维修、泵站清理、打扫卫生、设施维护以及监管运营等工作。

特别说明:本两泵站由于长时间未正常启用,有严重的污泥沉积,本单位在对两泵站维护整改过程中,在电气控制系统中增加MSC泵站智慧监控下,增加了泵站自动清洁系统(APF)。从先期每天对泵站清洁10次开始,经天后逐步减少到现在的每天清洁一次。经2个月的正常运行,泵站污沉积为0%。

APF泵站自动清洁系统功能说明:

二、合同

合同见

附件1:《丹阳延陵镇污水泵站维护协议》。

附件2:《丹阳延陵镇污水泵站运营协议》。

三、工作汇报

开展工作前,我司派专业技术人员对丹阳市延陵镇行宫、九里两泵站的现场进行了勘查,根据现场情况作出相应的工作实施计划。

1.泵站内部砖头、铁棍、绳子、手套等物品胡乱摆放并伴有杂草众生;表面泥巴、防护网、楼梯生锈严重;水位传感器损坏;电气线路零乱。

2.针对延陵镇九里泵站2号潜污泵排水回流问题进行维修。

.针对泵站内长时间的污泥沉积严重问题,对泵站坑内污泥进行污泥清洗。

4.针对泵站内杂物堆积问题,对泵站内的杂物(木棍,绳索,铁棍)进行清理。

5.针对露天泵站内杂草丛生,异物进行卫生清理与打扫。

6.针对泵站内防护网、泵坑铁盖网、铁楼梯、电机设备等相关设备生锈严重问题,对设备设施进行防锈与喷漆处理。

7.对九里泵站水位传感器损坏进行更换;

8.对控制柜进行升级改造成远程值班、远程控制,并能远程查看泵站内设备运行数据的MSC智慧运行系统;整理线路。

9.对泵站缺少标识进行标识挂牌与运维信息公示

1.泵站外观

首先对两泵站的整体情况进行了初步了解,如图1所示。

图1:泵站前期全景

2.泵站内部

泵站内部砖头、铁棍、绳子、手套等物品胡乱摆放并伴有杂草众生;表面泥巴;防护网、楼梯生锈严重;水位传感器损坏;电气线路零乱。如图2、图、图4、图5、图6、图7所示。

图2:泵站内杂物零乱

图:泵站内内杂丛生

图4:泵站内楼梯生锈严重

图5:泵站内防护设备生锈严重及水位传感器损坏

图6:泵站坑内污泥沉积严重

图7:泵站电气柜电气线零乱

.设备维修

对延陵镇行宫、九里两泵站排查清楚具体情况后,我司针对问题采取了相应的措施。

首先针对延陵镇九里泵站2号潜污泵排水回流问题进行维修。如图8、图9、图10、图11所示。

图8:对泵进行折除更自藕装置

图9:更换后维护好后的水泵

图10:对泵站管道进行维修

图11:对泵站管道止回阀与阀门进行维修

4.清理工作

4.1:针对泵站内长时间的污泥沉积严重问题,对泵站坑内污泥进行污泥清洗。如图12、图1、图14所示。

图12:清理泵坑污泥1

图1:清理泵坑污泥2

图14:清理泵坑污泥

4.2:针对露天泵站内杂草丛生,异物进行卫生清理与打扫。

图15:去除杂草

4.:针对泵站内杂物堆积问题,对泵站内的杂物(木棍,绳索,铁棍)进行清理。

图16:泵站内部清理2

4.4:泵站卫生清扫

图17:泵站杂物清理

5.维护工作

针对泵站内防护网、泵坑铁盖网、铁楼梯、电机设备等相关设备生锈严重问题,对设备设施进行防锈与喷漆处理。如图18、图19、图20、图21、图22所示。

图18:防锈处理

图19:喷漆处理

图20:楼梯喷漆

图21:泵坑防护盖网喷漆

图22:设备喷漆

5.电气修理与整理工作

对九里泵站水位传感器损坏进行更换;对控制柜进行升级改造成远程值班、远程控制,并能远程查看泵站内设备运行数据的MSC智慧运行系统;整理线路。如图2、图24所示。

图2:控制柜升级

图24:整理线路

6.对泵站进行管理标识

在对丹阳市延陵镇行宫、九里两泵站的整理工作完成后,公司对泵站缺少标识进行标识挂牌与运维信息公示,开始正式监管运营。如图25、图26、图27、图28所示。

图25:九里泵站标识

图26:九里泵站标识牌

图27:行宫泵站标识

图28:行宫泵站标识牌

7.泵站监管运营

我司对丹阳市延陵镇行宫、九里两泵站进行了控制系统升级改造。接入了MSC泵站智慧运行系统,并开始了运营安排。

一、对泵站建立设备档案

九里泵站设备登记表:

行宫泵站设备登记表:

二、对泵站进行值班管理

公司承诺保证在泵站运营期内对两泵站进行监控运营工作,保证运行率%,故障率0.5%,并每天两次值班,每月提供运维记录报表。运行数据真实可靠,在《MSC智慧泵站运维监管平台》运行系统历史可查,负责上级监督。

1):泵站运维值班制度

管理人员通过系统的或实时排水泵站的运行状态、故障状态、预警信息对泵站站点进行值班。出现故障与预警信息及时进入查询相关设备,使管理简单而准确。值班过程并做好记录。

2):MSC系统登录界面):MSC系统主界面4):MSC系统设备运行列表5):MSC系统设备运行实时数据6):MSC系统设备参数设置7):MSC系统设备数据分析8):MSC系统设备历史数据9):MSC系统设备运行日志10):MSC系统故障处理

在泵站站点设备异常时MSC服务器可实时检测到异常信息,记录报警信息,并通过短信网关及时把报警信息推送到管理人员手机中,让管理人员实时获知设备异常,做出应急处置。当异常信息处置完成后,在MSC系统中确认报警信息,MSC系统对此次异常处理进行记录,此时故障处理得于完成。

11):应急处理与远程控制在泵站站点设备异常时可在中进行异常操作,及时有效地处理异常。当运行工艺参数需要修改时,可进行在线修改,不再千里迢迢、长途跋涉只为修改一个参数。8.报表总结与分析

对运维设备按天、月、年产生专家报表,可从设备报表中的运行数据、设备工作时长、工作率、日均处理等相关数据一目了然的掌控该泵站站点的管网、水泵(等主要设备)、流量计相主关设备的运行情况,根据参考数据进行工作布署。

1):九里泵站两月运行报表2):行宫泵站两月运行报表9.值班记录表

1):10月值班记录表

2):11月值班记录表

10.合同附件

附件1:《丹阳延陵镇污水泵站维护协议》

附件2:《丹阳延陵镇污水泵站运营协议》

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
1
查看完整版本: 丹阳市延陵镇行宫九里两泵站维修运营报告